活性炭过滤器详细工艺说明7 l3 A+ I( h& A+ h
! Z$ X' s* O1 {/ i/ E一、控制说明:
1 z: v# g. M) f' T活性炭过滤器共3台,两用一备。% O: d5 v6 S' d$ k5 ]
二、活性炭过滤器运行和反洗操作
, l6 r! w1 W. i9 ~* B: t; K; \ t/ Y1.1 运行8 F& ?8 o; G5 K8 U2 p* C; [6 W
过滤器在运行前必须排掉顶部空气,打开排气阀及进水阀,逐渐调节流量,当水从排气管中排出时,立即打开正洗排水阀,关闭排气阀,进行正洗,至出水合格后,打开出水阀,关闭正洗排水阀转入运行。把流量控制在设计规定的产水量内,通常运行流速在8-10m/h左右,即流量为80m3/h水自上而下通过滤层。当过滤器滤层水头损失比清洁水滤料层增加0.05Ma左右时(也可采用时间控制)即在计算机上可以设定过滤器可以运行的时间(可调),当该过滤器在一周期内累计运行的时间达到计算机上设定的时间,该过滤器则停止运行,准备反洗,即关闭该格过滤器的进水阀和出水阀,打开排气阀。停止运行开始反洗。 / U! B4 C0 E4 h4 m, m
1.2活性炭过滤器反洗顺序5 E1 n+ \& \: j- B0 M' T. a" g9 B' u
(1)、松滤料:(过滤器开始反洗时反洗水池的液位必须有足够的水位)。
- ^( z( g8 C. k9 `7 e2 ?打开反洗进水阀、反洗排水阀和排气阀,启动反洗水泵调节流量后开始反洗(3-5分钟),反洗后关闭反洗水泵和反洗进水阀。
9 z$ K1 O2 t4 F6 Q6 W# n9 N! p(2)、排水:打开反洗排水阀和正洗排阀及排气阀,排水至滤层上10CM处关闭正洗排水阀。
( Q4 y4 A' y: }# l. h# n(3)、空气擦洗:打开排气阀、反洗排水阀、罗茨风机,缓慢打开进气阀进行空气擦洗,2-5分钟后关闭进气阀(根据进水情况,如浊度不大反洗时可不用压缩空气搅拌)
+ H. t, S8 K, x(4)、反洗:打开排气阀和反洗排水阀及反洗进水阀,启动反洗水泵调节流量后进行反洗,反洗至排水清澈关闭各阀门。
8 C/ X2 M% Z6 w" k(5)、静置:打开排气阀、反洗排水阀,关闭其它阀门,让过滤器内的填料沉降5-10分钟。% _1 J7 [5 M; K; e
(6)、灌水:打开排气阀、进水阀,待罐体充满水排气管中有水溢出。
; u: d: s; d7 l0 w8 w' Q; X; {(7)、正洗:打开正洗排水阀和进水阀,待正洗至排水清澈投入运行或停机备用。
# x q/ P5 W5 K4 W5 @1 g) ^6 i1 Q9 V* x& @$ B. Q9 n8 ?- F8 |
4 O- l7 l' K, W) ]4 x2 M4 J6 N
: R, P. W5 O0 [活性炭过滤器程控步序表(表一)/ M- ?3 Y' {3 d" {+ r
状态 运 行 反洗 备用, e- \6 ]! W+ a f+ v \6 J
运行步骤 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
$ X' A% x+ d' M3 A 步序 灌水 正洗 运行 松滤料 排水 气擦洗 反洗 静置 灌水 正洗 停机
! x* U; @3 j' L' n4 J2 T泵阀
! F" A3 V* K8 F1 G8 b! U6 a2 s状况表 反洗水泵 ○ ○ & Y6 t7 ?) L5 m' c1 o( A# b
进水阀 ○ ○ ○ ○ ○ 5 ^! _0 ~0 ]! z" n; k4 N
出水阀 ○
: D6 ^. R8 |* ?" t8 d! W 反洗进水阀 ○ ○ & A4 M' J& k7 |& x0 f
正洗排水阀 ○ ○ ○ 1 z2 u4 k# s' T; q2 N) i5 Z4 x
反洗排水阀 ○ ○ ○ ○ ○ 9 B# `" l9 G1 P4 M( \$ R
进气阀 ○
8 N H3 B+ {) \# P3 W 排气阀 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0 z: U) _) Y: k! I3 j4 {% k$ p- L
罗茨风机 ○
/ A) K2 o) \2 ?8 E时间 5-10s 5-10min 12-24hr 3-5min 5-10min 2-5min 10-15min 5-10min 5-10 min 3-5min ' Q1 p0 b) Q' F4 i
运行流速 8-10 m3/m2.h 8-10 m3/m2.h 8-10 m3/m2.h 35-45 m3/m2.h 1.5 Nm3/m2.min 35-45 m3/m2.h 8-10 m3/m2.h 8-10 m3/m2.h
' N( b) L0 z! C备注 1、正常运行时,第10步“正洗”结束后直接转入第3步“运行”。" _# ~; Y, A8 o& m+ G a
2、活性炭投运后,接收到工艺停机命令,停机;或活性炭周期(运行时间控制)终点到达,反洗。
/ J+ Z- `1 C& J7 i2 \3 }+ t3、其中反洗泵启停还受反洗水池的液位控制。
* M! f# A8 y5 S6 D+ X" b 4、程序转换时所需考虑的缓冲时间应根据实际调试修改的时间在编程时进行考虑。0 Q4 Y# h4 ?+ @6 v* |
5、以上时间只是暂时设定,具体待调试时确定。+ k& y6 j r9 K0 B. n- S
: u# K% ~1 J: h+ d1 m1 i. Z |
|